tag:blogger.com,1999:blog-2710228131823621448.post4269684567895405786..comments2023-11-03T10:25:44.597-06:00Comments on INGENIERIA ELECTRICA: Estudio de Arco EléctricoRFZMhttp://www.blogger.com/profile/03989549286058986122noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-2710228131823621448.post-19144229770214382332017-11-10T15:23:53.419-06:002017-11-10T15:23:53.419-06:00Buenas tarde aparte de la IEEE Std 1584-2002 hay a...Buenas tarde aparte de la IEEE Std 1584-2002 hay alguna norma que me aclare hasta que nivel de tensión debo realizar el estudio de arc flashAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/12274619540477883345noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2710228131823621448.post-37884326302682074362017-10-12T10:19:15.227-05:002017-10-12T10:19:15.227-05:00Buen día: Se consideran aquellos equipos debajo de...Buen día: Se consideran aquellos equipos debajo de 240V siempre y cuando estén alimentados por un transformador de 125 KVA o mayor (Numeral 4.1 de IEEE Std 1584-2002). Por ejemplo tengo un CCM de 220V alimentado por un transformador de 225 KVA - Deben ser incluidos (los equipos de 220V). Tengo un tablero de alumbrado de 220V alimentado por un transformador de 45 KVA - ¿???. Saludos cordiales.RFZMhttps://www.blogger.com/profile/03989549286058986122noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2710228131823621448.post-89266780353379534022017-10-09T18:00:39.372-05:002017-10-09T18:00:39.372-05:00¿Qué alcance podríamos dar para este estudio? me r...¿Qué alcance podríamos dar para este estudio? me refiero a que si es necesario considerar los tableros menores de 240V, ¿existe alguna norma que indique hasta que nivel de tensión DEBE hacerse el análisis?, La 1584-2002 indica hasta que rango de tensión ofrece un resultado más no dice hasta que nivel de tensión DEBE realizarse el estudio.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2710228131823621448.post-68883974085919177602017-01-06T17:33:41.922-06:002017-01-06T17:33:41.922-06:00diagrama unifilar actualizado, carta con respuesta...diagrama unifilar actualizado, carta con respuesta de la corriente de aportación en acometida por parte de la compañía suministradora, censo o levantamiento de datos de equipos, TC, Ajustes LSIG, etc. son algunos de los datos que se entregan y por recibir es el estudio de arco eléctrico y el formato de las etiquetas para su impresión y colocación en los equipos involucrados, saludos.RFZMhttps://www.blogger.com/profile/03989549286058986122noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2710228131823621448.post-67693783241945084952017-01-04T16:35:38.713-06:002017-01-04T16:35:38.713-06:00Si requiero qe alguien realice un studio de arco e...Si requiero qe alguien realice un studio de arco electric que documentación debo de entregar y que documentación debo esperar que me entreguen?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2710228131823621448.post-79989865716887848522016-09-09T20:42:21.661-05:002016-09-09T20:42:21.661-05:00Buen Dia Elkin, como comentaba en el articulo se p...Buen Dia Elkin, como comentaba en el articulo se puede utilizar la norma IEEE C2 (NESC, para tensiones mayores de 15 kv, o se puede utilizar el modelo derivado teóricamente en el paper de Ralph Lee, “The Other Electrical Hazard: Electrical Arc Blast Burns,” en IEEE Trans. Industrial Applications. Vol.1A-18. No.3, Página 246, Mayo/Junio 1982. Para subestaciones al aire libre (transmision y/o distribucion).Etap y demás programas comerciales utilizan el modelo de LEE para tensiones fuera de rango de IEEE std 1584, sin embargo como comentaba los resultados son conservadores. Saludos.RFZMhttps://www.blogger.com/profile/03989549286058986122noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2710228131823621448.post-72739129263120764202016-08-31T15:44:39.999-05:002016-08-31T15:44:39.999-05:00Muy Buen Articulo, felicitaciones Ingeniero; Ingen...Muy Buen Articulo, felicitaciones Ingeniero; Ingeniero para celdas de 34,5 kV Por medio de que Norma se llevaria acabo el estudio de arc flash; ademas para una subestacion de 115 kV de patio, recomendable hacer el estudio usando ETAPAnonymousnoreply@blogger.com